Профи,подскажите из практики, каким прибором для измерения
сопротивления заземления лучше пользоваться и какова методика? Мой низкий поклон за помощь)))))) |
pics54 |
Отправлено: Aug 7 2010, 07:43 AM
|
Прапорщик Группа: Members Сообщений: 36 Пользователь №: 28 Регистрация: 4-June 10 |
Приветствую.
посмотри в сторону приборов Hioki или GEO. Цены где то будут от 350 до 550 у.е. |
Artem |
Отправлено: Aug 8 2010, 08:36 AM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 |
Методика простая, измерение напряжения на дополнительных электродах при определенном токе протекающем через заземлитель. Оборудование тоже несложное - кувалда, штыри забиваемые на определенном расстоянии от заземлителя, амперметр и вольтметр с высоким входным сопротивлением. В принципе этого достаточно, чтобы произвести оценку сопротивления заземления, правда, еще потребуется опыт проведения таких измерений, без которого погрешность может получится очень большой. Если не знаете как провести измерения, лучше не беритесь, обратитесь к специалистам.
|
eruption |
Отправлено: Mar 20 2011, 12:29 PM
|
Прапорщик Группа: Members Сообщений: 32 Пользователь №: 49 Регистрация: 8-September 10 |
Измерение защитного заземления производятся такими приборами, как М416 или Ф4103-М1.
Диапазон измерений от 0-0,3 Ом до 0-15 Ком. Вот посмотрите: |
Artem |
Отправлено: Mar 21 2011, 01:37 AM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 |
От одного только прибора толку мало, нужно владеть методикой проведения измерений. Дайте мне этот прибор и я... ошибусь на несколько порядков. Во-первых не сумею правильно разместить токовый и потенциальный электроды, затем не учту блуждающие токи которые будут создавать неслабые помехи, и прочее, прочее... Еще раз посоветую обратиться к людям имеющим опыт в измерении сопротивления заземляющих устройств.
|