Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

какой провод ставить?

roger77
Отправлено: Sep 23 2010, 04:21 AM
Quote Post


  Лейтенант
*

Группа: Members
Сообщений: 62
Пользователь №: 43
Регистрация:
6-August 10



господа специалисты нужен совет и подсказка. Хочу поменять старую алюминиевую проводку на новую медную и кое что переделать и добавить. главный вопрос какие провода использовать? сечение? мягкий многожильный или обычный? заранее благодарен.
PMEmail Poster
Top
eruption
  Отправлено: Sep 23 2010, 03:33 PM
Quote Post


  Прапорщик
*

Группа: Members
Сообщений: 32
Пользователь №: 49
Регистрация:
8-September 10



Заменить алюминиевую проводку пока "не поздно" - это дело благородное и благодарное. (Старая проводка - опасный источник возгорания.) Сечение провода рассчитывается из планируемой нагрузки на данный провод. Медный провод гораздо надёжнее для жилых помещений, чем устаревшие алюминиевые жилы. В Вашем случае можно использовать любой провод ПВС.
PMEmail Poster
Top
Artem
Отправлено: Sep 23 2010, 03:41 PM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 127
Пользователь №: 24
Регистрация:
31-May 10



Не нужно использовать многожильные провода, хлопот с ними не оберешься. Каждый конец придется долго и кропотливо разделывать, опаивать или обжимать наконечниками (второе не исключает первого), времени на это убьете массу. Многожильные провода хороши там, где предполагается их периодический изгиб, проводку гнуть вряд-ли кто станет, поэтому одножильного провода вполне будет достаточно, при том что работать с ним намного проще.
PMEmail Poster
Top
Mitrofan
Отправлено: Sep 24 2010, 12:35 AM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 7
Пользователь №: 52
Регистрация:
24-September 10



Понимаешь, провод у тебя не будет двигаться, по-этому выбирай одножильный.
Если у тебя квартира со стандартным набором электроприемников: холодильник, стиральная машина, микроволновка, утюг, чайник, компьютер, возьми 4мм, этого хватит с головой.
А если у тебя мощная сварочная установка, и нагревательные тены также большой мощности, прийдется выбрать провод по толще.
PMEmail Poster
Top
lisss
Отправлено: Sep 24 2010, 11:26 AM
Quote Post


  Полковник
*

Группа: Members
Сообщений: 155
Пользователь №: 4
Регистрация:
20-May 10



Ну по поводу жил ответили, отвечу по поводу сечения. Для обычной проводки хватит 1.5 мм, а для микроволновок и стиралки, лучше кинуть с запасом 2.5 мм. Провода NYM или ВВГ, лучше ВВГнг.
PMEmail Poster
Top
Goshia
Отправлено: Sep 24 2010, 12:50 PM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 99
Пользователь №: 3
Регистрация:
20-May 10



Я согласен с предыдущим постом, по-поводу сечения проводов, для ламп следует ставить медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеток, лучше поставьте 2,5 мм2. Но, я бы вам советовал выбирать для этого все же многожильные провода.
PMEmail PosterUsers Website
Top
Artem
Отправлено: Sep 24 2010, 01:04 PM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 127
Пользователь №: 24
Регистрация:
31-May 10



С многожильными проводами мороки будет много, проверено и не раз. Очень непросто зажать в клеммник (неважно, в винтовой или в пружинный) конец многожильного провода. Без пропайки концов не будет гарантии того, что даже в крепко прижатом клеммником проводе все жилки надежно контачат с губками клеммы, а опаивать их при больших объемах работ не самое приятное занятие.
PMEmail Poster
Top
toha1
Отправлено: Mar 15 2011, 11:00 PM
Quote Post


  Сержант
*

Группа: Members
Сообщений: 24
Пользователь №: 22
Регистрация:
29-May 10



Сечение выбирайте в соответствии с мощностью потребителей, используйте медный провод по желанию, одножильный или многожильный. Если честно мне больше нравится многожильный, он гибкий а значит удобнее при укладке в штробы.
PMEmail Poster
Top
lisss
Отправлено: Mar 17 2011, 05:54 PM
Quote Post


  Полковник
*

Группа: Members
Сообщений: 155
Пользователь №: 4
Регистрация:
20-May 10



QUOTE (toha1 @ Mar 15 2011, 11:00 PM)
Сечение выбирайте в соответствии с мощностью потребителей, используйте медный провод по желанию, одножильный или многожильный. Если честно мне больше нравится многожильный, он гибкий а значит удобнее при укладке в штробы.

Удобно то, это да. Но тут уже правильно Artem отметил основной минус многожильных проводов, как ни крути, а без пайки, контакт у них не всегда надежный. По мне лучше покорячиться с одинарным.
PMEmail Poster
Top
Goshia
Отправлено: Mar 18 2011, 01:07 AM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 99
Пользователь №: 3
Регистрация:
20-May 10



lisss, да, это точно, или многожильный, но, все концы пропаивать, или одножильный, но, будет чуть сложнее укладывать в штробы. Вообще-то, не так уж его и сложно уложить.
PMEmail PosterUsers Website
Top

Topic OptionsСтраницы: (2) [1] 2  Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.0279 ]   [ 10 queries used ]   [ GZIP выключен ]