Здравствуйте.
Я купил плиту Cp 87 sea\ha Ariston (не из дешевого варианта). Дело в том что когда привез домой и подсоединил к сети(без заземления) она начала бить на массу. И если поставить контрольную отвертку на корпус так она горит как фаза. Но если подсоединить заземление тогда она перестает бить током. Мне сказали что это неисправность плиты, она не должна бить током на массу даже без заземления. Я отказался от этой плиты. Потом я взял другую плиту такой-же марки и модели и и получилась такая же самая история. Тоже бьёт током на корпус. Вопрос: Это неисправность плиты что она бьет током на корпус без заземления или это так должно быть на самом деле? |
eruption |
![]() |
![]() Прапорщик ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Пользователь №: 49 Регистрация: 8-September 10 ![]() |
В любом случаи, по стандарту должно быть спроектировано так, что электрическое устройство не должно бить током (Потому что электрический ток смертельно опасен для человека
![]() |
Vladimir I |
Отправлено: Sep 26 2010, 02:27 PM
|
![]() Солдат ![]() Группа: Members Сообщений: 9 Пользователь №: 54 Регистрация: 26-September 10 ![]() |
Заземление не есть обязательным фактором для деятельности электросети. Никакое электрооборудование не должно быть током. Ваша проблема это никак ни сеть, а плита. Возможно что вы попали на бракованную партию. От товара нужно избавиться и желательно написать жалобу во избежания несчастных случаев которые могут произойти у других людей.
|
Artem |
Отправлено: Sep 26 2010, 06:07 PM
|
![]() Майор ![]() Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 ![]() |
Контролька с неоновой лампочкой запросто может среагировать на емкостные утечки с элементов электрической плиты на ее корпус, такие утечки совершенно безопасны для людей. Может светится даже тогда, когда изоляция в полном порядке, неонкой только фазу и ноль в сети можно с достоверностью определить, но не состояние изоляции электрической установки. Берите мегометр и измеряйте им сопротивление между фазным, нулевым и заземляющим проводами электроплиты, когда отпишетесь о результатах измерения, тогда и решим, можно ли эксплуатировать Вашу электроплиту.
|
Solo |
Отправлено: Sep 29 2010, 09:08 AM
|
![]() Сержант ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Пользователь №: 26 Регистрация: 3-June 10 ![]() |
И все же, и для себя спокойней, и правила соблюдения безопасности диктуют - что мешает сделать Вам заземление? И головной боли будет, соответственно, меньше, и плиты сдавать обратно не придется. Тем более, если у вас многоэтажный дом, без этого нельзя.
|
Goshia |
Отправлено: Sep 29 2010, 09:50 AM
|
![]() Майор ![]() Группа: Members Сообщений: 99 Пользователь №: 3 Регистрация: 20-May 10 ![]() |
Если печь, без заземления пробивает на корпус, то - это однозначно, что она неисправна, а если вы устанавливаете заземление, то часть вашей энергии, которую вы оплачиваете, уходит в землю.
|
Artem |
Отправлено: Sep 30 2010, 03:58 PM
|
![]() Майор ![]() Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 ![]() |
Из чего можно сделать вывод, что плита неисправна? roger77 пишет, что проверял ее с помощью неонового индикатора, а он иногда светится от прикосновения к длинному, ни к чему не подключенному проводу. Для того, чтобы оценить состояние изоляции в электрической установке нужны чуть более серьезные приборы чем неоновая лампочка.
|
Quarx |
Отправлено: Jan 12 2011, 07:08 PM
|
![]() Сержант ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Пользователь №: 8 Регистрация: 20-May 10 ![]() |
Может быть данная модель плиты снабжена электроникой, оснащённой импульсным блоком питания, по типу компьютерного, в котором имеются конденсаторы сетевого фильтра, соединённые с корпусом? Они и создают утечку, заставляющую светится индикатор.
|
Goshia |
Отправлено: Jan 12 2011, 11:32 PM
|
![]() Майор ![]() Группа: Members Сообщений: 99 Пользователь №: 3 Регистрация: 20-May 10 ![]() |
Artem, есть такие цифровые индикаторы, которые, показывают напряжение на корпусе, а не только лампочка загорается. Вот, таким, можно более точно определить есть утечка, или нет.
|
Artem |
Отправлено: Jan 13 2011, 02:44 AM
|
![]() Майор ![]() Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 ![]() |
Goshia, совершенно неважно, каким образом будет зафиксировано наличие потенциала на корпусе электроприбора, неоновым ли индикатором или цифровым вольтметром. Напряжение вполне может быть индуцированным, или просачивающимся на корпус плиты через конденсаторы фильтра в блоке питания электроники плиты, как уже отметил Quarx. Токи протекающие на землю в этом случае совершенно безопасны для человека, и не могут нанести вреда здоровью. На корпусе персонального компьютера или на металлических деталях ресивера или музыкального центра с импульсным БП обязательно есть потенциал относительно земли, в пределах 110 вольт, однако это не говорит о неисправности приборов.
А автору темы я посоветую включить духовку и конфорки плиты на полный нагрев и "погонять" плиту в течении суток, просушить ее таким образом. Возможно во время транспортировки и хранения на складе плита отсырела и изоляция токоведущих частей слегка потеряла диэлектрические свойства. Если я прав, то просушка разрешит проблему полностью. |
![]() |
![]() ![]() ![]() |