Имеется двигатель ДП82А, 160 кВт с возможностью работать на пониженной скорости путём введения доп.сопротивлений, реализованных в качестве ЯС-100, соединённых попарно параллельно. По амперметру на малых ходах ток колеблется в районе 600А, что превышает 2х216, в результате чего при длительной работе ЯС регулярно перегорают. Мб кто-нибудь подскажет марку ящиков сопротивлений, способных держать 600А?
Вариант добавить по ещё одному ЯС не подходит с учетом ограниченного места в панели |
dexar |
Отправлено: Feb 6 2011, 12:49 AM
|
![]() Солдат ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Пользователь №: 69 Регистрация: 6-February 11 ![]() |
интересно тема, меня бы интересовали ящики сопротивлений на более чем 2000 А, всё это дело нужно для шлифовальной машины
|
Artem |
Отправлено: Feb 7 2011, 02:17 AM
|
![]() Майор ![]() Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 ![]() |
Советую заменить ЯС-100 с чугунными элементами на ящики сопротивления типа КХ с фехралевыми резисторами. При тех же габаритах они выдерживают больший нагрев, чем ящики с чугунными резисторами.
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |